氣動球閥試壓實驗定額丹麥產的FLOWCON動態平衡電動調節閥是更新一代的產品,它把電動閥和動態平衡結合在一起,在電動調節閥調節時動態平衡預設流量相應調整,例如,當電動調節閥調節流量至50%,該閥門就可以在50%流量點恒定流量。目前全世界只有這一家有這個產品。它用于空調末端原來設電動閥的位置,干管和支管其他水力平衡措施(包括同程管)都可以取消。
閥門定位器是氣動電動執行機構的關鍵配件,它與氣動電動執行機構配套設施應用,用于提升閘閥的部位精密度,擺脫閥座滑動摩擦力和物質不相互作用力的危害,進而確保閘閥依照控制器來的數據信號完成恰當精準定位。
氣動蝶閥的強度試驗與截止閥一樣。蝶閥的密封性能試驗應從介質流人端引入試驗介質,蝶板應開啟,另一端封閉,注入壓力至規定值;檢查填料和其他密封處無滲漏后,關閉蝶板,打開另一端,檢查蝶板密封處無滲漏為合格。作為調節流量用的蝶閥可不做密封性能試驗。旋塞閥的試壓方法:① 旋塞閥進行強度試驗時,介質從一端引入,封閉其余通路,將塞子依次旋轉到全開的各工作位置進行試驗,閥體未發現滲漏為合格。
目前全世界只有這一家有這個產品。
密封試驗以公稱壓力值為試驗壓力進行試驗,其次數不少于兩次,在規定時間內無滲漏為合格。驗漏方法有兩種:一是將安全閥各連接處密封,用黃油把薄紙封貼在出El法蘭上,薄紙鼓起為漏,不鼓起為合格;二是用黃油把薄塑料板或 其他板封貼在出口法蘭下部,灌水封住閥瓣,檢驗水中不冒泡為合格。安全閥定壓和回座壓力試驗次數不少于3次,符合規定為合格。安全閥的各項性能試驗見GB/T 12242《安全閥 性能試驗方法》。閥門試壓管理規定:1、所有閥門開箱后應進行外觀檢查,包括閥體上銘牌齊全,產品質量證明文件、閥門處于關閉狀態,無法蘭面等其他損傷、無贓污、兩端有防護蓋等。
安全閥的試壓方法 ①安全閥的強度試驗與其他閥門一樣,是用水作試驗的。
氣動球閥試壓實驗定額2、常用閥門介紹
截止閥選型說明 截止閥適用于對流體阻力要求不嚴的管路上,即對壓力損失考慮不大,以及高溫、高壓介質的管路或裝置,適用于DN<200mm的蒸汽等介質管道上;小型閥門可選用截止閥,如針形閥、儀表閥、取樣閥、壓力計閥等;截止閥有流量調節或壓力調節,但對調節精度要求不高,而且管路直徑又比較小時,宜選用截止閥或節流閥;對于劇毒介質,宜選用波紋管密封的截止閥;但截止閥不宜用于粘度較大的介質和含有顆粒易沉淀的介質,也不宜作放空閥及低真空系統的閥門。
氣動球閥試壓實驗定額4 、執行器可選帶電訊號反饋指示及各類附件以實現自動化操作。5 、 IS05211 標準連接為產品的安裝更換提供了方便。
蝶閥不僅在石油、煤氣、化工、水處理等一般工業上得到廣泛應用,而且還應用于熱電站的冷卻水系統。
- 上一篇:氣動球閥無法正常工作的原因
- 下一篇:氣動閥為何兩端要接球閥呢