氣動線路上用的手動球閥球閥適用于輕型結構、低壓截止、腐蝕性介質中;球閥還是低溫、深冷介質的最理想閥門,低溫介質的管路系統和裝置上,宜選用加上閥蓋的低溫球閥;選用浮動球球閥時其閥座材料應承接球體和工作介質的載荷,大口徑的球閥在操作時需要較大的力,DN≥200mm的球閥應選用蝸輪傳動形式;固定球球閥適用于較大口徑及壓力較高的場合;另外,用于工藝劇毒物料、可燃介質管道的球閥,應具有防火、防靜電結構。
蝶閥的密封性能試驗應從介質流人端引入試驗介質,蝶板應開啟,另一端封閉,注入壓力至規定值;檢查填料和其他密封處無滲漏后,關閉蝶板,打開另一端,檢查蝶板密封處無滲漏為合格。
氣動蝶閥的常見故障及消除方法 1、安裝前道確認本廠產品性能和介質流向箭頭是否與運動工況相符,并將閥門內腔插洗干凈,不許在密封圈和蝶板上有附有雜質異物,未清洗前絕不允許關閉蝶板,以免損壞密封圈。
隔膜閥結構簡單、密封性能好,便于維修,流體阻力小。
普通升降式逆止閥只能安裝在平向管道上而彈簧升降式逆止閥可以不受方向限制。無論在平向管道,豎向管道和成某一角度的管道均使用。彈簧升降式逆止閥。這種閥門的規格為15mm(1/2in)~50mm(2in)。底閥。專門裝在水泵吸入管進水口處的一種單向閥門,俗稱"井底瓦拉"、"蓮蓬頭"等
但是,隨著世界經濟在經歷過金融危機、歐債危機后,單法蘭管道氣動球閥行業的國際競爭程度日趨激烈。
氣動線路上用的手動球閥① 旋塞閥進行強度試驗時,介質從一端引入,封閉其余通路,將塞子依次旋轉到全開的各工作位置進行試驗,閥體未發現滲漏為合格。② 密封性試驗時,直通式旋塞應保持腔內與通路壓力相等,將塞子旋轉到關閉位置,從另一端進行檢查,然后將塞子旋轉180°重復上述試驗;三通式或四通式旋塞閥應保持腔內與通路一端壓力相等,將塞子依次旋轉到關閉位置,壓力從直角端引入,從其他端同時進行檢查。旋塞閥試驗臺前允許在密封面上涂一層非酸性稀潤滑油,在規定時間內未發現滲漏和擴大的水滴為合格。旋塞閥試驗時間可短一些,一般按公稱通徑規定為l~3min。
旋塞與球閥規格一般為15mm(1/2in)~50mm(2in)。
氣動線路上用的手動球閥4.用于色標和標記的涂料不得含有任何有害金屬或金屬鹽,比如鋅、鉛、硫、銅、錫、氯化物等等在熱態時候可引起腐蝕的物質,且涂料應能抗鹽水,熱帶環境或類似情況的腐蝕。5.對難以標記的小尺寸物件,應用不銹鋼絲栓不銹鋼標牌的方法來標注6.關于銘牌上刻印的標志,一般為型號、材質、壓力、標準、適用溫度、使用介質、生產日期,都是不可缺少的。以方便檢修更換時采購。
V型球閥閥芯設計成帶有特殊開關的V型缺口,流通能力大,壓力損失小,并具有精確的截流特性和控制功能,流量特性為近似等百分比。