氣動o型切斷球閥電磁

?閥門問答 ????|???? ?2020-12-12 10:45

關鍵詞: 氣動o型切斷球閥電磁
tag標簽:

氣動o型切斷球閥電磁

氣動o型切斷球閥電磁一般情況下,氣動蝶閥都安裝在小口徑管道上,用于控制水、蒸汽、空氣、泥漿、油品以及各種腐蝕性介質等流體的流動。氣動蝶閥的體積小重量輕,安裝以及維護保養都很方便。上面我們提到氣動蝶閥是有壓縮空氣來驅動的,對于空氣質量有很高的要求,所以氣動蝶閥的驅動裝置還包含各種附件,如空氣過濾減壓閥、氣動電磁閥、定位器等,前者的作用是過濾空氣中雜質以及水分,后者的作用是控制執行機構的的開和關。

這種方法不宜在公稱通徑DN32mm以下的閘閥做密封試驗。

氣動o型切斷球閥電磁

閘板閥門適合于在全開或全關的狀態下工作,適宜用它調節流量。如果閘板長時期處于半開關的狀態下工作,閘板的密封面會因受介質沖刷而變得不嚴密。2截止閥和節流閥

閥門安裝之彰應作強度和密封性試驗。

氣動o型切斷球閥電磁

2、執行機構目前多采用為多彈簧式結構,其特點為重量輕、體積小、性能高、輸出力大。氣動執行機構與所選用的調節閥類型、尺寸等相配套;對大口徑調節閥門,選用多彈簧薄膜式結構。關于附件1、電氣閥門定位器應接收4~20mADC的模擬信號,電源電壓24VDC?;菊`差≤±0.1%;不靈敏區微調范圍:0.3~10%;耗氣量:<3NL/min(與供氣壓力無關)。

?。?)閥門上密封試驗介質采用水,壓力為公稱壓力的1.5倍,保壓時間DN≤50為15s,65≤DN≤300為60s,DN≧350為120s,無滲漏為合格。

氣動o型切斷球閥電磁

氣動o型切斷球閥電磁1小口徑閥門:公稱通徑小于40毫米的閥門。2中口徑閥門:公稱通徑50至300毫米的閥門。3大口徑閥門:公稱通徑350至1200毫米的閥門。

排除污物和焊渣。

氣動o型切斷球閥電磁

氣動o型切斷球閥電磁密封試驗以公稱壓力值為試驗壓力進行試驗,其次數不少于兩次,在規定時間內無滲漏為合格。驗漏方法有兩種:一是將安全閥各連接處密封,用黃油把薄紙封貼在出El法蘭上,薄紙鼓起為漏,不鼓起為合格;二是用黃油把薄塑料板或其他板封貼在出口法蘭下部,灌水封住閥瓣,檢驗水中不冒泡為合格。安全閥定壓和回座壓力試驗次數不少于3次,符合規定為合格。安全閥的各項性能試驗見GB/T12242–1989安全閥性能試驗方法》。閥門選型總結通過以上分析可知,一般情況下,應選閘閥。

球閥適用于低溫、高壓、粘度大的介質,通常用在密封性能嚴格、磨損、縮口通道、啟閉動作迅速、壓差大、低噪音、有氣化現象、操作力矩小、流體阻力小的管路中。